框架结构中的构造柱怎么连接
tudou19810523
2011年05月01日 20:43:33
只看楼主

请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?

请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
免费打赏
lhb5201314
2011年05月01日 23:30:52
2楼
应柔性连接,否则多多出支座将改变框架梁的受力状态!故在施工时先预插筋,在二次结构施工时,构造柱同梁底留约2CM左右空隙,再用柔性材料填塞!也可看看这个帖子:
http://bbs.co188.com/content/2265_1088829_1.html
回复
风水易缘
2011年05月02日 21:24:52
3楼
参见03ZG003第37页
回复
sujianwei111
2011年05月03日 06:32:07
4楼
回复
liuliuxiaochon
2011年05月03日 08:02:29
5楼
要跟梁底连接,施工时在梁中预留插筋
回复
aiinglee1985
2011年05月03日 11:35:57
6楼
个人理解只要和梁铰接即可,因为构造柱毕竟只是对填充墙起稳定作用的,连接加强反而对梁柱受力起到反作用
回复
douchen1111
2011年05月04日 12:44:36
7楼
很好!谢谢~!分享!
回复