关于框架结构钢筋接头留设位置的合理性
wansizuqiu1648
2011年05月01日 18:26:29
来自于建筑构造
只看楼主

现有一框架结构,框架柱的规格为600mm*600mm,其余参数如图所示。有以下几个问题:1、底层的层高是不是以嵌固部位标高算到底层顶板处即5.45?2、底层框架柱的钢筋非连接区的设置是否要考虑刚性地面(正负零位置)的影响?3、钢筋放样时将框架柱连接点(焊接连接)设置在出正负零2m处,连接点错开1m,请问这样连接是否合理(本工程连接点设置较高,施工中常见的做法是将钢筋的连接点设置在地面或楼面的非连接区域外同时位置不能太高,便于焊接),钢筋连接如何操作?

现有一框架结构,框架柱的规格为600mm*600mm,其余参数如图所示。有以下几个问题:
1、底层的层高是不是以嵌固部位标高算到底层顶板处即5.45?
2、底层框架柱的钢筋非连接区的设置是否要考虑刚性地面(正负零位置)的影响?
3、钢筋放样时将框架柱连接点(焊接连接)设置在出正负零2m处,连接点错开1m,请问这样连接是否合理(本工程连接点设置较高,施工中常见的做法是将钢筋的连接点设置在地面或楼面的非连接区域外同时位置不能太高,便于焊接),钢筋连接如何操作?
注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}

4.PNG

免费打赏
yinjian34536
2011年05月03日 12:41:12
2楼
框架柱钢筋连接,平法图集上有吧。高于结构面500mm开始焊接,接头率不应大于50%。然后根据抗震等级等等 算出一个搭接区的长度,焊接,(可以采取闪光对焊,在制作钢筋的地方焊接好了直接放上;也可以采用电渣压力焊,钢筋太高不便于焊接。)至于你说的别的问题 就不太明白了
回复
shijun_wang
2011年05月19日 14:21:44
3楼
根据平法图集要求,考虑方便施工的地方就行,多高没硬性规定。
回复
jingboliu2008
2011年06月17日 11:04:39
4楼
层高是从基础顶面嵌固部位到上层楼面的距离。对于本图是4.45米。钢筋焊接的搭接区为三分之一Hn,Hn是指所在楼层柱净高。
回复
jingboliu2008
2011年06月17日 11:10:25
5楼
钢筋连接一半从基础嵌固部位伸出三分之一Hn,另一半在加长500和35d的大的哪个值即可。
回复

相关推荐

APP内打开