我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
我是暖通新手。1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。
求高手指导下~谢谢了
22楼
每层内区面积大概占该层面积的40%左右,多为小房间,数量也多。为什么说乙二醇是最后的方案呢?我查些资料,感觉乙二醇的方法也很节能,也能很好利用室外的低温。而且管路布置也不是很复杂的。
希望继续交流啊~
回复
23楼
恩,大家说的方法是可以用于冬季制冷。但是不是都特别适合北方的冬季。冷却塔的防冻是个问题啊
回复
24楼
是的。没有想要直接送新风,是想预热了再送进去的。最近几天查了下资料,现在比较倾向去使用乙二醇的循环来提供冷量了。水环我也觉得不太适合,管路平衡不太好弄。冷却塔的free cooling是可以用在冬季制冷的,但是哈尔滨的防冻问题怎么解决呢?
回复
25楼
我还从来都没有遇到过这种问题呢!真是大开眼界了。原来还有冬季供冷的情况啊!!学习了!!
回复
26楼
看看 学习一下
回复
27楼
我想知道—30度或者—20度的室外温度,室内也不会很热吧?为什么需要制冷
回复
28楼
回复
29楼
到哈尔滨过一个冬天,就知道该怎么做了。四管制是可以解决你说的问题,但是在哈尔滨用不到。
回复
30楼
因为内区面积大,内区房间跟室外没有接触,故基本不受外界环境影响。说夸张点,周围可以当做隔热区处理。但是房间内部还有有人员,设备,以及灯光的负荷。所以计算出来就需要制冷了
回复
31楼
想去哈尔滨过冬天啊。但是这个项目就来不及了。呵呵
为什么说哈尔滨四管制用不到啊?他们那边冬季全部是暖气片供暖吗?
回复