我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
我是暖通新手。1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。
求高手指导下~谢谢了
12楼
恩,还有一些细节的问题想问问
回复
13楼
内区新风系统与外区新风系统分开设置,冬季内区利用新风供冷即可
回复
14楼
哈尔滨属于严寒地区,如果内区没什么特殊功能的话,冬天内区最多可以不采暖,制冷用不着吧
回复
15楼
没遇到这问题,学习了
回复
16楼
冬天制冷,冷源应尽量用室外自然冷源,以节省能源。
回复
17楼
内区有多大,如果小,地下水又可以,是最好的解决方案!水环完全看,你的内区的面积和放热量!乙二应当是最后的方案!先明确内区的需冷量!
回复
18楼
大家说的都对,用冷却塔直接制冷
回复
19楼
那么这个新风还是要处理的吧?可定不能直接送进去。零下30多度呢。
要处理的话还是需要预热。这就又回到了我发帖里说的那个问题了
回复
20楼
我问过一些人,也有人说实际上最多不开暖气就好了,也不一定要制冷。但是找不到依据啊,而且理论上计算的结果肯定是要制冷的。
有没有相关设计经验的朋友或者北方的朋友啊~给个设计依据就好了
回复
21楼
同意~能提供一个具体的方法么?
回复