北方冬季内区房间制冷(求高手帮忙,指导)
slong001
slong001 Lv.3
2011年05月01日 11:04:05
来自于中央空调
只看楼主

我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。

我是暖通新手。1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。

2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。

求高手指导下~谢谢了
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年05月01日 17:26:04
2楼
看看地下水源可行否?
回复
cnbbzz
2011年05月02日 07:21:49
3楼
内区需要制冷。

可以采用冷却塔制冷作为冷源。

水系统可以采用分区2管制,这样风机盘管可以采用2管制风机盘管,节约费用。
回复
slong001
2011年05月02日 13:58:45
4楼
地下水源不好用吧?北方的地下水本来就不多。而且会给环境带来不好的影响吧?
回复
slong001
2011年05月02日 14:01:03
5楼
恩,我考虑过用冷却塔的问题。但是防冻是不是很难解决啊?
那你是觉得我这个没有必要用四管制了?到底什么情况下用四管制好一点啊?我是想着这样供热和制冷可以随意调节。毕竟不清楚某一个内区房间到底是需要供热还是制冷
回复
santo
2011年05月02日 22:02:27
6楼
像这样的项目用水环热泵最实际(节约)!内区制冷和外区制暖,在能量上理论是互补的(如果各能量需求接近,冬季的辅助热源、冷源可以不考虑);更不受外界温度工况的限制。但内区和外区的能量还要看实际空间负荷是多少。
那要看建筑空间分布和房间功能是怎样的,如果需求制冷也是很小的量。
另:住院部少量新风、排风是要的!且新风不能是混合回风的!毕竟是医院----卫生单位。
回复
hw_1019
2011年05月03日 11:20:03
7楼
内区四管制,外区两管制。可以在网上找找张锡虎的《空调房间冬季冷负荷及其应对》讲义。或者留个邮箱,我把这个文件发给你。
回复
chencong03
2011年05月03日 13:05:29
8楼
两种方案:
1:增加内区的乙二醇系统,直接利用室外冷量。根据室外温度配置比率可以很好的防冻。
2:电力充足可以采用水环热泵系统,能实现内外区热量转移,节约能源/机房,同时可以利用医院自带热源。
个人愚见 仅供参考 欢迎讨论。
回复
slong001
2011年05月03日 20:33:38
9楼
slong001@163.com

谢谢了啊~万分感谢。最近在找各种关于冬季内区制冷的文章
回复
slong001
2011年05月03日 20:42:17
10楼


恩,我考虑过使用水环热泵。看了一些文章,是很节能。但是又觉得内区的划分并不是那么严格,对某一个房间,虽然是属于内区范围,但如果和外区房间就隔一条走廊的话,实际情况下冬季也不一定及就要制冷吧?而且,水环热泵需要较好的管路平衡。我这个医院内区面积占每层面积的40%左右,房间又小又多,所以有点担心。

我自己也没有用过水环热泵,不太敢用。在水环热泵方面希望能多给点指导~谢谢了啊。希望继续讨论
回复
slong001
2011年05月03日 20:46:04
11楼


我最近看了几篇文章,现在也是觉得使用乙二醇最好了。但是乙二醇的循环的管路管径怎么计算啊?还有,在多少温度的时候开始使用乙二醇,这个分界点也是要计算的吧?你有相关方面的资料或者计算方法吗?

水环热泵的问题,我考虑过使用水环热泵。看了一些文章,是很节能。但是又觉得内区的划分并不是那么严格,对某一个房间,虽然是属于内区范围,但如果和外区房间就隔一条走廊的话,实际情况下冬季也不一定及就要制冷吧?而且,水环热泵需要较好的管路平衡。我这个医院内区面积占每层面积的40%左右,房间又小又多,所以有点担心。

谢谢~
回复

相关推荐