北方冬季内区房间制冷(求高手帮忙,指导)
slong001
slong001 Lv.3
2011年05月01日 11:04:05
来自于中央空调
只看楼主

我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。

我是暖通新手。1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。

2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。

求高手指导下~谢谢了
免费打赏
slong001
2011年05月05日 14:02:33
32楼
朋友,我把邮箱留给你了。能把你说的资料发给我一下吗???谢谢了啊~~
slong001@163.com

万分感谢~
回复
yexiangsheng523
2011年05月05日 14:47:30
33楼
回个帖子 赚点钱好下东西 呵呵
回复
sodacillin
2011年05月06日 22:16:51
34楼
内区的负荷主要跟发热量及外区设计温度有关,没有地域差异吧。外区冬季没有新风吗,有的话为什么还担心新风处理问题呢?
水环热泵内外区冷热不平衡的话那就只做部分外区啊,不懂,胡诌的~
乙二醇的话得考虑下造价问题,挺贵的,进口的1w+/吨好像。乙二醇在6度左右的时候和水的阻力相差不大,网上可以查到质量比25%乙二醇的水力计算表。
我倒觉得还不如用散热器采暖,这样有些冷风渗透的话内区的负荷可能就抵消了,也是瞎蒙~
回复
zhao8684102
2011年05月07日 10:39:32
35楼
冷却塔冬季制冷?我还是没有明白怎么解决防冻问题
回复
chinalnkydlzc
2011年05月10日 12:59:43
36楼
乙二醇是换冷!地下水也是换冷,工艺系统相差不多!如有地下水,完全可以采用!乙二醇在哈处,溶液百分比过大?能否内区的新风单设?
回复

相关推荐

APP内打开