约克螺杆压缩机高低压段的低压段容量 和吸气温度问题
lytao205
lytao205 Lv.2
2011年05月01日 09:42:10
来自于制冷技术
只看楼主

低压段运行一段时间容量比高压段要高,并且低压段吸气温度会到达-45度左右,低压储罐有滞液,出现这种情况通常要切换到另一组压缩机,有没有解决方法让吸气温度保持-40度左右,这里的介质是R507,谢谢各位大侠

低压段运行一段时间容量比高压段要高,并且低压段吸气温度会到达-45度左右,低压储罐有滞液,出现这种情况通常要切换到另一组压缩机,有没有解决方法让吸气温度保持-40度左右,这里的介质是R507,谢谢各位大侠
免费打赏
诺尔制冷
2011年05月04日 14:28:58
2楼
据你所说应该是液体压缩了。调节膨胀阀开启度吧。
回复
lytao205
2011年05月05日 11:40:00
3楼
谢谢咯,你说的膨胀阀是哪里的膨胀阀?还有那个膨胀阀是不是我们说的那个调节流量的阀门?
回复
诺尔制冷
2011年05月05日 13:28:38
4楼
是低压端的供液阀门。带感温包的那个。
回复
qq270055291
2011年05月05日 13:30:06
5楼
说得太朦胧了
回复
rui_jci
2011年06月11日 21:55:25
6楼
看下设定值对不哦,排气过热那个设定。怎么会带液了?排气过热下降过快就限制加载了的。