CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????
谢谢指教!!
12楼
请教中
回复
13楼
因2C是交流接触器.其线圈阻抗比直流接触器线圈阻抗小.如果通入直流电时容易烧毁线圈..现在将2C1和2C2串联.起动时先是2C1励磁.2C接触器吸合.此过程很短.不会令2C1烧毁的.当2C的常闭点断开时.电流由01___1C常闭____YJ___2C2___2C1____02使接触器完成吸合过程.
回复
14楼
谢谢楼上的兄弟.
此类接触器用两个线圈是否是起到增大阻抗的作用,还有在主触点容量上(交流接触器<直流接触器),在此类图中,在选择上是否2C的容量要大于1C的容量选择呢????????
回复
15楼
对了.串联就是增大线圈阻抗.使它在直流电路中不易烧毁,况且直流接触器吸合起始电流小.维持电流大.而交流接触器吸合起始电流大.维持电流小.主触头容量根据负载最大运行方式选择.但直流电没过零现象所以灭弧时困难
回复
16楼
1C是交流接触器,2C与3C是直流接触器,线圈是接上直流是才动作的,1C与2C是不能同时合上的,所以1C是工作在交流电源上,2C与3C是工作在直流电源上。
回复