CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????
谢谢指教!!
2楼
继续请教!!!!1111
回复
3楼
懵了,接触器还有逆变功能!?
回复
4楼
没明白你的意思,不过有的接触器是交直流两用的.线圈和接线柱之间有一个转换电路
回复
5楼
付图纸 请指教
1C 交流接触器
2C 交流接触器 DC220V 直流启动线圈
3C 直流接触器
1YJ 2YJ 3YJ 电磁继电器
回复
6楼
放大点看看
回复
7楼
不好意思 第一次传图片
回复
8楼
呵呵,大致看了一下,你这张图纸并不包括交—直整流的部分,基本原理如下:
1)市电正常时,电源经DK—1C和1~7ZK供给各馈线AC220V的电压
2)市电断电时,1C释放(防止反送电)则2C得电吸合,由直流屏经2C继续供给1~7ZK各馈线电源,从而保证电源的不中断。但此时提供的是单相的电源,即馈线侧A\B\C是同一相。
3)01、02印象中好像不是表示直流的正负极的。
回复
9楼
01 02线号 应该是直流+ - (从直流馈线柜引来的),2C 3C接触器线圈启动电压为直流220.
如果2C接触器在内部没有什么交--直流转换装置
按我的理解是 所带负载为交直流通用设备(如指示灯)
再次请教中^^^^^^
回复
10楼
呵呵!这是发电厂事故照明切换的典型图呀
回复
11楼
对,说的很对,是事故照明屏的.
我现在对于2C这种交流接触器它的工作原理 ,有不明白的地方,还请教高手指教...........
谢谢了!!!
回复