现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。

现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。
现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。
距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。
免费打赏
chenrongtao
2011年05月04日 15:37:07
12楼
可以的,即然不想投资,这也是个不错的选择,减少投资,也不能保证掉电后的情况了
回复
jlkinglor
2011年05月04日 17:56:47
13楼
我做过500米的距离,直流电缆核过放大一个截面就可以满足要求了。但是这样引接的话,那可能就是变压器控制回路出现故障时,那也影响了那个回路了
回复
zhrbin610
2011年05月05日 07:42:00
14楼
谢谢各位师傅,我试行下。有问题再反映
回复
九天之上
2011年05月05日 11:03:29
15楼
居然有人做过500m的,高手啊!!!
回复
tgood100491
2011年05月05日 19:13:33
16楼
可以,问题就是变压器断电,这边就无法操作了,建议导线加粗,该断路器装有失压脱扣器。
回复
启明双子
2011年11月22日 21:37:26
17楼
是电动操作啊,那合闸的时候是不是就需要手动操作了