【求助】关于35KV真空断路器操作电源的问题
zhrbin610
zhrbin610 Lv.5
2011年04月30日 09:42:08
来自于断路器
只看楼主

现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。

现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。
现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。
距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。
免费打赏
z1g2d3
2011年04月30日 10:03:20
2楼
可行的,不过导线要加粗的
回复
淮岸听风
2011年05月03日 10:54:53
3楼
强电控制,可以。
回复
liuxianbo21
2011年05月03日 13:19:47
4楼
老板真小气,出问题了就大气拉
回复
炉火
2011年05月03日 17:17:18
5楼
可以的,150米不是很远的,断路器操作负荷不是很大
回复
juju-snz
2011年05月03日 22:58:56
6楼
35KV/50KVA的变压器应该是所用变,一般没问题,就像楼上说的,“导线要加粗”,以免压降太大。
回复
zyz8438
2011年05月03日 23:07:13
7楼
35KV/50KVA的变压器是做什么用的?带有其他负荷吗?有没有考虑这台小变压器故障或失电,这台断路器如何控制?

当然,这台断路器如果重要性程度不高,这样也是可以的!
回复
jhepzxd
2011年05月04日 05:15:54
8楼
如果是弹簧操动机构,操作电流一般是几安培。做是可以这样做的,但要考虑失去电源后怎么操作。
回复
lwm112
2011年05月04日 09:00:47
9楼
建议采用重合器操作,这样可以利用那所用变电源,容量小,还能保证断电时的操作和保护
回复
ejiajiay
2011年05月04日 10:02:07
10楼
150米也不会太远了,把导线加粗就可以了,
回复
jlkinglor
2011年05月04日 12:36:08
11楼
我做过500米的距离,直流电缆核过放大一个截面就可以满足要求了。但是这样引接的话,那可能就是变压器控制回路出现故障时,那也影响了那个回路了