吊顶内是否需要烟感探测器
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2006年04月25日 10:09:04
来自于防雷减灾
只看楼主

二类建筑中,若装修吊顶高度大于0.8米,其楼板下是否需要烟感探测器,火灾自动报警系统设计规范gb50116-98也没强制规定,只是在附录中建议性说明大于0.8米的吊顶内有可燃物时可装.

二类建筑中,若装修吊顶高度大于0.8米,其楼板下是否需要烟感探测器,火灾自动报警系统设计规范gb50116-98也没强制规定,只是在附录中建议性说明大于0.8米的吊顶内有可燃物时可装.
免费打赏
zhh_1977
2006年04月25日 11:10:00
2楼
没必要,规定要装自动喷水灭火系统
回复
工夫茶
2006年04月25日 13:29:03
3楼
但火灾自动报警系统设计规范中规定闷顶内也列为探测区域.
回复
binyan.76
2006年04月29日 17:43:46
4楼
没必要,规定要装自动喷水灭火系统,吊顶内的可燃物在装修时是要求做防火处理的.
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 23:39:01
5楼
吊顶内高度大于800mm而且有可燃物时必须设置探测器,规范中有明确说明
回复
mxj
2006年04月30日 10:19:10
6楼
顶-5楼
回复
工夫茶
2006年05月12日 14:38:33
7楼
麻烦5楼能提供详细的规范条款。
回复