求助 110KV变电站铜包钢接地不合格 求解决方案
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2011年04月29日 13:22:29
来自于电站工程
只看楼主

110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!

110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
110KV接地.JPG

110KV接地.JPG

免费打赏
ldsuede
2011年05月05日 16:21:07
12楼
应该是2000 / Ⅰ 接地故障电流
回复
peaklee5913
2011年05月05日 16:39:15
13楼
铜包钢的接地体效果其实还比不上热镀锌扁铁,打着高科技的外衣来骗钱,乌龙得很
回复
lwm112
2011年05月06日 09:51:15
14楼
2000/I是指接地电阻工频接地电阻值要求,其中I是接地短路电流,这个在电力系统接地规范里面有详细说明
回复
xyyrrr
2011年05月06日 16:02:14
15楼
接地设计说明见下图.问题是"接地短路电流'是 <说明> 里"二.接地部分......3.短路电流31.5KA....."吗?如果是则2000/31.5KA结果约为0.0635欧!?

设计说明.JPG

[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2011-5-6 16:06 编辑 ]
回复
shanshuimeijun
2011年05月06日 18:58:16
16楼
没有要求那么地把,问问设计
回复
sdbly
2011年05月07日 10:27:54
17楼

我们这有个工程设计要用铜包钢 全让改回来了 大不了增加接地极
回复
z1g2d3
2011年05月08日 06:16:27
18楼
不太懂这方面的知识,和大家学习了
回复
ningtai11
2011年05月09日 09:58:52
19楼
http://bbs.cnpou.com/?fromuser=%C4%FE%CC%A911
http://bbs.cnpou.com/?fromuid=159380
电力联盟网站,很好的,和网易的电器论坛一样,都是好的电器网站,大家有空去看看哦,资料也非常全面。
回复
淮岸听风
2011年05月12日 10:00:28
20楼

个人认为铜包钢没必要,镀锌扁钢本身的电阻就很小了。
回复