110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
12楼
应该是2000 / Ⅰ 接地故障电流
回复
13楼
铜包钢的接地体效果其实还比不上热镀锌扁铁,打着高科技的外衣来骗钱,乌龙得很
回复
14楼
2000/I是指接地电阻工频接地电阻值要求,其中I是接地短路电流,这个在电力系统接地规范里面有详细说明
回复
15楼
接地设计说明见下图.问题是"接地短路电流'是
<说明>
里"二.接地部分......3.短路电流31.5KA....."吗?如果是则2000/31.5KA结果约为0.0635欧!?
[
本帖最后由 xyyrrr 于 2011-5-6 16:06 编辑 ]
说明>
回复
16楼
没有要求那么地把,问问设计
回复
17楼
我们这有个工程设计要用铜包钢 全让改回来了 大不了增加接地极
回复
18楼
不太懂这方面的知识,和大家学习了
回复
19楼
回复
20楼
个人认为铜包钢没必要,镀锌扁钢本身的电阻就很小了。