110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
2楼
这个是规范要求的接地电阻限值
回复
3楼
你那接地网是连通好的吗?怎么几处差别有些大。在土质好的地方增加接地极,再连入接地网?
回复
4楼
连好不到一个星期.正在分析原因,寻求解决方案
回复
5楼
关于"2000/IΩ "的问题,可以直接向设计人员咨询。
回复
6楼
接地网是连通好的吗?可能有焊接不好的地方。建议:1、在土质好的地方增加接地极,再连入接地网;2、增加接地环网的数量;3、采用降阻剂。
"2000/IΩ "的问题,应该咨询设计人员。可能是笔误。
回复
7楼
我们很多变电站的接地电阻允许值都是按照系统短路电流计算所得,楼主所谓的0.1欧姆却是不知道遵循的哪个规范。应该参照620执行吧
回复
8楼
lz测的接地电阻值是不是把接地网断开,一个一个接地极测的啊??
通常讲的接地电阻应该是连网的接地电阻值,我在现场也遇到过有要求一个一个测接地电阻的事情。
回复
9楼
不是吧,怎么如此之大,应该有接触不好的地方
回复
10楼
不好意思,"620"是--
问过设计了,他说只要小于0.4就OK了."2000/IΩ "是考虑冲击电流的情况.
回复
11楼
110KV变电所的接地考虑二次保护的要求一般是0.4~0.5欧姆可以满足。
回复