梁梁拼接时,上翼缘焊接,下翼缘栓接,可以吗?
gengxqq
gengxqq Lv.5
2011年04月29日 10:30:50
只看楼主

本人遇到以下节点,梁梁拼接时,上翼缘焊接,下翼缘栓接,可以吗?

本人遇到以下节点,梁梁拼接时,上翼缘焊接,下翼缘栓接,可以吗?

30.jpg

免费打赏
pangdacheng
2011年04月29日 23:31:43
12楼
理论完全可以 就是看不出有什么这样做的必要
回复
天涯居士
2011年04月30日 07:51:21
13楼

应该是可以的,因为上翼缘处要保证平整,只要保证刚性连接,而且保证焊接质量。
回复
little-555
2011年04月30日 08:34:48
14楼
完全可以 没有什么疑问的
回复
天三
2011年04月30日 09:04:45
15楼
上缘属于受压区完全可以焊接,如果是受拉区还是采取螺栓连接,保险系数比较大。
回复
xx1379
2011年04月30日 20:23:14
16楼
规范上没有这方面的限制吧,只要验算满足就行啊,有些东西不必拘泥的。
回复
d1046141087
2011年04月30日 21:21:34
17楼
我觉得理论上是可以的,但实际情况中没见过。
回复
小榕树
2011年05月01日 08:05:30
18楼
我做过的H型钢吊车梁就是用这种节点,上翼缘板铺设轨道无法用高强螺栓拼接,只能改对接焊缝了,看着是有点别扭!
回复
fielding0810
2011年05月01日 08:42:10
19楼
我觉得理论是可行的,但实际中没做过!!
回复
yshiq006
2011年05月01日 08:43:09
20楼
干了这么多年施工,没遇到过。。
回复
turelove6338
2011年05月01日 09:03:53
21楼
这样的形式没有问题,一般刚接节点不要下部连接板都行,