额定电压表示为380V/220V电机解法怎么选择?
garyl352120
2011年04月29日 09:48:31
只看楼主

现在普通的低压三相电机都带短接片,六个抽头。额定电压表示为380V/220V,额定电流也相应的给了两个。在我映像中,这种电机可以接成三角形,也可以接成星型,只要额定电流不超相应值就可以。但今天做了一道注电考试题,说是这种电机的额定电压是220V,应接成星型,我就搞不懂了,380V/220V到底表示的是什么意思,请高手指教,谢谢!。要是只能接成星型,给短接片干嘛,直接定成星型得了!

2011年04月29日 21:39:10
2楼
这种电机绕组的额定电压是220V没有错。

如果你熟悉三相四线电源中怎样获得380V和220V两种电压的原理你就应该明白它的意思。

这种电机在三相380V时接成星形,三相220V时接成角形。
回复
zrm444
2011年04月29日 23:29:04
3楼

正解!
回复
y502x
2011年04月29日 23:42:00
4楼
回复
lingxuct
2011年04月30日 09:05:47
5楼
电机铭牌上:电压380/220V,接法Y/Δ,表示电机每相绕组的电压是220V,接380V电源时,必须接成Y!
回复
wojv2009
2011年04月30日 21:29:36
6楼


三相380时接成星形,三相220时接成三角形(不过好像没有遇见过这种)。

另电机连接片是电机规范的要求!
回复
xkf
2011年05月01日 10:03:08
7楼
用主电源220V变频控制该电机时,接成三角形.
回复
ysxwm
2011年05月01日 22:06:06
8楼
380V是指的线电压,也就是火线对火线的电压,如AB、BC、CA之间的电压就是380V;220是指的相电压,即三根火线(A、B、C)中任意一根对零线间的电压,线电压与相电压之间的关系是根号3的关系,明白了这个关系后就知道该怎么接线了嘛。
回复
garyl352120
2011年05月07日 14:44:00
9楼
谢谢!,搞清楚了!一般很没有三相接220V电源的情况,是吧?
回复
wuchiqun
2011年05月07日 23:00:49
10楼
以上答案是正确的!这台电动机还是老标准生产的,同时适应国际通用,目前国际上有些国家还使用频率60Hz线电压220v相电压127v的配电系统的。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-7 23:02 编辑 ]
回复
rk5707
2011年05月08日 17:02:02
11楼
学习下!
回复

相关推荐

APP内打开