关于如何选择电表和电流互感器
nhm2117
nhm2117 Lv.3
2006年04月25日 08:45:56
来自于变压器
只看楼主

我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢

我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
免费打赏
nhm2117
2006年05月07日 14:37:44
12楼
哦。谢谢大家,我有点明白了
回复
xsf_home
2006年05月07日 20:11:59
13楼
以下是引用互感器在2006-04-29 12:19:44.0发表的内容:
选用100/5A 0.2S级,型号LMZ-0.66等等都可以。选用75/5A当然也可以,但是精度上不会很好。

也可考虑用三只DDS450-4 220V 20(80)的单相电表
同意楼上所说
回复
yxl770
2006年05月07日 21:26:08
14楼

三只DDS450-4 220V 20(80)的单相电表不是很麻烦?!
回复
jxjxsh_0408
2006年05月18日 00:04:30
15楼
75/5
回复
binyan.76
2006年05月25日 01:30:03
16楼
我认为100A以上的电流才需配互感器,100A以下的直接用电度表.
回复
lzccm
2006年05月28日 16:28:26
17楼
我不明白.可说的详尽些吗.电流150A的选好大的电流互感器和电表?浪涌保护器选好大?谢谢
回复
xingyu163
2006年06月03日 22:26:06
18楼
简单的说,如果配电度表直读表最好20(80),如非要用电流互感器,建议就采用50/5,如是配电流表,则最好采用75/5的。因计度应考虑精度,而一般的测量则应考虑裕度。
回复
chugege163
2006年08月22日 22:58:36
19楼
简单得不得了,用一个60A的度表就OK了
回复
polophoto
2006年08月23日 10:34:23
20楼
我有点明白楼主不明白什么了,就是电表有直读的跟非直读的两种吧,标注不大一样,如果是直读的标成如20(80)的形式就表示最大可以测量到80A,这个大概就是你说的四倍表,如果不是直读的,需要带互感器的,那就可以直接标电表测量的上限,就没有几倍的说法了,不知道对不对。
回复
xhgqs1234
2006年09月05日 23:58:48
21楼

75/5A
回复

相关推荐

APP内打开