有一工程项目,单台加热器功率为3000KW,电压为380V,求最佳供电方案,是两台变压器供电好还是单台变压器供电?希望各位赐教!!谢谢!!

有一工程项目,单台加热器功率为3000KW,电压为380V,求最佳供电方案,是两台变压器供电好还是单台变压器供电?希望各位赐教!!谢谢!!
免费打赏
yayacs1980
2011年05月01日 20:48:07
2楼
什么电加热器 这么大?
回复
lingxuct
2011年05月02日 09:01:06
3楼
是啊,什么设备有这么大功率?能多路分开供电吗?
回复
米克
2011年05月02日 10:30:18
4楼
这么大的功率至少的两台变压器了。
回复
xhq999
2011年06月14日 23:46:21
5楼
两台好,这样效率也高建议至少用1600-2000KVA
回复
szh0111
2011年06月15日 15:42:47
6楼
单台电加热器的功率为3000kW,用380V供电,电流约4500A。10/0.4kV的变压器容量至少大于3000kVA,低压侧额定电流接近5000A,这么大的电流我很怀疑是不是写错了。这么大的容量用380V供电太不合理了。
回复
无人喝彩
2011年06月19日 19:24:09
7楼
呵呵,300吧
回复
hwmei0120
2011年07月30日 16:32:32
8楼
已用2台2000KVA变压器供电