空调冷冻水管吊顶层中的部分为何出现管子漏水?
aladdin627
aladdin627 Lv.3
2011年04月28日 18:19:10
来自于中央空调
只看楼主

虽然包着厚厚的保温棉管子上为何还出现腐蚀的小缝、小洞,是由于保温棉没包严还是其他原因,请教大伙儿。并且想知道如何避免这种现象再发生?谢谢

虽然包着厚厚的保温棉管子上为何还出现腐蚀的小缝、小洞,是由于保温棉没包严还是其他原因,请教大伙儿。并且想知道如何避免这种现象再发生?谢谢
免费打赏
aaron813
2011年04月28日 20:17:37
2楼
看样子像是保温施工完后,没有做好成品保护造成的。既然保温了肯定也是试过压测过漏了,也就排除了管道内出来的水腐蚀造成的,何况冷冻水又没有腐蚀性的。最好拍张照上来给大伙看看。
回复
aaron813
2011年04月28日 20:19:42
3楼
如果有水,可能是因为保温损坏而造成的冷凝水,也不排除用的管材是非标的(有砂眼)。
回复
flyingbird
2011年04月28日 20:47:06
4楼
是从外面锈蚀的吗?
回复
gtbilly
2011年04月28日 21:24:11
5楼
原因很多,无图无真相,上图吧,大家好分析
回复
aladdin627
2011年04月29日 21:06:02
6楼
我查看了一下漏水的管子,是有缝钢管,且漏水点基本都在那条焊缝上
回复
aaron813
2011年04月29日 21:31:35
7楼
那就是说施工质量问题。
回复
zhaowenliangde
2011年04月30日 20:12:02
8楼
钢管的质量问题,生产中焊缝没有焊好,开始使用也没有问题,但是使用一段时间后经水的腐蚀,产生漏点,漏点多了就在焊缝上形成线。
回复
hongliu20032001
2011年05月02日 09:57:24
9楼
象这种管道的质量问题就不要打扰大家了
回复
jiazhenghao
2011年05月03日 16:49:02
10楼
这种漏水一般都是管道的质量问题,太薄了吧。
回复
zhangjing19820121
2011年05月03日 20:22:34
11楼
应该是管子的问题