预分支电缆、插接母线槽和电缆分线夹综合费用比较
lujun001
lujun001 Lv.3
2006年04月24日 23:14:54
只看楼主

请教各位:1、预分支电缆、插接母线槽和电缆分线夹综合费用究竟高低如何?2、价格差别大概有多少?3、通常用于注宅的做法是哪种?

请教各位:
1、预分支电缆、插接母线槽和电缆分线夹综合费用究竟高低如何?
2、价格差别大概有多少?
3、通常用于注宅的做法是哪种?
x-killer
2006年05月03日 18:17:47
12楼
施耐德母线槽是不是有配套的插接箱啊
回复
梁栋永
2006年05月03日 20:37:03
13楼
靠,,,
怎么变了买广告了啊!!!!
回复
herolis
2006年05月06日 14:22:24
14楼

缺点:
1、电缆干线护套、绝缘破坏;电缆干线的导体被穿刺扣球,降低了载流量;
2、接触可靠性差,接触电阻大且不稳定;
3、不能做到全密闭,空气还会进入,接触处被氧化,使接触处电阻变大;
4、接触点随时间会变得越来越松动;
5、平时需对接着经常检查维护;
6、故障率相对较高。
回复
slsicame
2006年05月17日 15:46:40
15楼
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重量轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
由于绝缘穿刺线夹具有其他连接方式无法比拟的优越性,因此,早在30年前已被欧、美一些发达国家广泛采用,而法国西卡姆公司为全球最大电力电缆连接器生产商,所生产产品的产量、质量以及规格型号均为全球之最。
回复
cgh5123
2006年05月21日 17:37:31
16楼
不知铝母线槽的抗氧化能力和防火性能如何?现在的铜价哪么高,是得考虑用铝了。
回复
slsicame
2006年05月30日 11:17:16
17楼

当然,电缆+穿刺线夹的竖井供电方式也有其不足,一是目前穿刺线夹的最大线径是400 mm2 供电容量能力小于母线槽,二是线夹的布置怎样更加美观….
回复
李兴龙机电科技
2006年05月31日 17:45:40
18楼
供配电板块讨论过的。
回复
wuyuebayue
2010年08月20日 11:50:26
19楼
15楼的讲解很详细,学习了
回复
ruigen
2016年04月12日 13:40:50
20楼
母线槽技术应该是很好的,关键是要选取好的生产厂家和好的安装质量
回复