事故照明
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年04月24日 22:27:34
来自于照明工程
只看楼主

在什么样的建筑里需要加事故照明?是不是所有的建筑都要加还是有个规范什么的?

在什么样的建筑里需要加事故照明?是不是所有的建筑都要加还是有个规范什么的?
免费打赏
liufengjian2008
2006年04月25日 13:06:02
2楼
应急照明是所有建筑都的有呀,
回复
mlpp419
2006年04月25日 13:24:46
3楼
事故照明并不是所有建筑都要的
像高层建筑,在楼梯间,电梯前室加应急,正常两用照明灯
我再查查些资料
回复
mlpp419
2006年04月25日 13:36:24
4楼
事故照明灯设置位置大致有以下几种:在楼梯间,一般设在墙面或休息平台板的下面;在走道,一般设在墙面或顶棚的下面;在厅、堂,一般设在顶棚或墙面上;在楼梯口、太平门,一般设在门口的上部
回复
mlpp419
2006年04月25日 13:43:16
5楼
商场内火灾事故应急照明如何设置
时间:2005-10-25 14:20:00
  商场发生火灾,在正常电源被切断时,如果没有事故照明和疏散指示标志,受灾的人们往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等,尤其是象大型商场人员集中的场所,发生火灾后,极易造成较大的伤亡事故;同时,也不利于消防队员进行灭火和抢救伤员,疏散物资等,因此,设置符合规定的应急照明和疏散指示标志是十分重要的。

  应急照明和疏散指示标志的设置要求:

  1、疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx。

  2、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

  3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

  4、应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

  5、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。

回复
zyzylz
2006年04月25日 14:19:18
6楼
事故照明我在民建规范里没有看到条文解释
但在35~110kV变电所设计规范里 GB 50059-92
3.6.2条提到.....装设事故照明!
我也正疑惑事故照明和应急照明有啥区别联系!
请指正
回复
yang.xiaoyang
2006年04月25日 16:15:31
7楼
我感觉事故与应急意思雷同,习惯不同,用途一样,都是在停电或火灾时起作用。使用场合有规定,查设计规范。
回复
tgzdb
2006年04月25日 21:15:04
8楼
可不可以仅仅安装事故指示灯而不安装事故照明灯?
回复

相关推荐

APP内打开