我想请问一下高手,我一层净空高度是3.65米,本来不需要设置圈梁,现在甲方说一层标高应从基础承台梁上算起,说超过4米啦,那为高手能说的清楚吗
我想请问一下高手,我一层净空高度是3.65米,本来不需要设置圈梁,现在甲方说一层标高应从基础承台梁上算起,说超过4米啦,那为高手能说的清楚吗
22楼
同意你的观点。。。
回复
23楼
你提的问题缺少一个最关键的问题,就是抗震设防烈度的问题。在7度以下的条件,如果地面是刚性地面,可以按照不超过4米来考虑。
抽时间看一下CG329图集就更清楚了。
回复
24楼
比较有争议,还是设置圈梁保险
回复
25楼
4米是个坎,不能全按照甲方的意思,还要符合规范要求,当然,甲方认为你必须做,他给你钱,这个可以做成工程变更单,因为这是高于规范,按照你的说法,无论如何你的填充墙都没有达到4米的高度,所以就是到了3.95米你也可以不设
回复
26楼
这觉得个可以按净高3.65算,如果甲方要求设置圈梁了就设置呗,甲方给钱的!
回复
27楼
净高超过4m就要设圈梁,这个结构总说明里面就有注明。应该是从基础算起,我这边也是这样。
回复
28楼
6楼说的很好,如果是填充墙就按净高算,也就是3.65M是不用设圈梁的,因为填充墙的抗震要求就是保证自己不倒,是不承受抗震力的,一般是通过墙顶采用植筋和梁底连接的构造措施来保证的。
回复
29楼
不管要不要,按甲方的意思走
回复