层高超过4米设置圈梁
longbai
longbai Lv.6
2011年04月28日 09:36:47
来自于建筑施工
只看楼主

我想请问一下高手,我一层净空高度是3.65米,本来不需要设置圈梁,现在甲方说一层标高应从基础承台梁上算起,说超过4米啦,那为高手能说的清楚吗

我想请问一下高手,我一层净空高度是3.65米,本来不需要设置圈梁,现在甲方说一层标高应从基础承台梁上算起,说超过4米啦,那为高手能说的清楚吗
免费打赏
甲方施工员
2012年03月16日 10:08:25
12楼




同意 你得看净高
回复
无间道
2012年03月16日 10:35:57
13楼
看一下cg329-1图集就清楚了。这是关于抗震要求的图集,里面规定了设置圈梁的要求。
回复
ruilw
2012年03月31日 10:45:56
14楼
有刚性地坪 可以不设
这是什么甲方啊 还要求增加造价 妈的 真幸福!
回复
xufei573214156
2012年04月02日 08:39:33
15楼
看墙体的砌筑高度啊
如果墙体的高度超过4米,就需要在墙体的中间部位增设一道圈梁;
如果砌筑的墙体高度小于4米,可以不设,除非设计明确要求;
增设圈梁,可以增加墙体的抗震性能
回复
rundong566
2012年04月03日 21:22:52
16楼
建议你翻翻图纸建筑施工总说明!
回复
subin01130
2012年04月04日 15:17:31
17楼
甲方说的对,你们那墙体实际高度大于4M了
回复
zjbdpq
2012年04月04日 19:43:10
18楼
被你弄蒙了。学习实践中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ys-007
2012年04月18日 19:22:50
19楼
一层墙体高度应当从基础梁顶面至上层梁底来计算。这样超过4米还是要设置的。
回复
liuruocan
2012年04月18日 20:38:34
20楼
主要看你的填充墙体的净高是否超过了4m,没有的话就不用。但是如果甲方硬要你设置,这是可以的,因为他的标准高于国标,但是口说无凭,要立字据,以后算账能算回来有什么不可以的呢
回复
wanghao870806
2012年07月11日 16:47:23
21楼
应该不用设置吧,我们这也是3.7米的样子,没有设置啊
回复