12楼
经常这么做的啊
回复
13楼
可以,但是差别不能太大,差别太大可能造成层刚度和承载力不协调,且施工可能也存在问题。
回复
14楼
可以,不然高层大高层剪力墙没法做了。但是一般都是逐一递减的,同时,混凝土变化的那一层最好剪力墙的厚度不要发生变化,否则可能图审会提你的结构竖向不连续,就是竖向刚度变化太大
回复
15楼
竖向构件的混凝土强度等级随层数必须要有变化,建议混凝土强度等级与竖向构件截面错开收,以免引起刚度突变,一般错开二层为宜。
回复
16楼
这个必须可以的,就是施工要注意下!
回复
17楼
这个可以有
回复