本人在监理的一小箱涵工程中砼浇筑\脱模后发现砼表面起砂,手一抹就是一层砂,不知道什么原因!!?是不是水泥少了,还是养护不到位,还是砂细!!?
本人在监理的一小箱涵工程中砼浇筑\脱模后发现砼表面起砂,手一抹就是一层砂,不知道什么原因!!?是不是水泥少了,还是养护不到位,还是砂细!!?
2楼
可能的原因:
1.模板封堵不严实,漏浆。
2.混凝土泌水,带走浆液。
回复
3楼
根本原因就是水泥浆液少了,少的原因看具体情况
回复
4楼
水泥不够或水泥受潮,跑浆、沙子过细(沙子太细时,配合比也就标号低了)。
回复
5楼
我也觉得是水泥少了,泌水造成蜂窝、麻面多点!!!
回复
6楼
我也曾遇见这种情况,同样也是这种情况,特别是施工缝部位。经过分析,我个人觉得有以下几个方面:
1、砼和易性不好,砼泌水严重,砼配合比本身存在问题;
2、箱涵结构缝或施工缝,由于是凿槽处理,处理后要用水清洗,那么在施工缝位置槽内聚集有水,箱涵施工一般采用砼泵车直接入仓的方式,本身砼坍落度较大,一般要超过12cm,这种情况下,如果加上模板封堵不好造成漏浆,就容易在施工缝位置产生楼主所说的情况。
出现这种情况,应首先从模板封堵查找原因,如果模板封堵良好,那就要检测砼和易性(着重检测砼泌水情况),如果仍没有问题,那可能就是偷工减料,水泥掺量严重不足。
回复
7楼
一点浅见,仅供参考。具体问题应具体对待。不过我觉得楼主这种钻研精神值得学习
回复
8楼
一点浅见,仅供参考。具体问题应具体对待。不过我觉得楼主这种钻研精神值得学习
不知道楼上兄台有什么好的方法现场检测砼泌水现象(除了目测)
回复
9楼
1\和易性不好
2\漏浆
3\脱模剂没涂好
4\看一下溜槽\泵管出料口垂直高度
5\振捣问题
回复
10楼
不知道楼上兄台有什么好的方法现场检测砼泌水现象(除了目测)
我这里有混凝土泌水试验方法可以参考。GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准。里面有关于砼泌水试验。
回复
11楼
如此研究探索的精神,值得学习呵!
回复