地下室钢筋混凝土墙抗震等级问题
junshirensheng
2011年04月27日 17:01:14
只看楼主

只有在地下室一层有钢筋混凝土墙,上部结构没有钢筋混凝土墙请问大侠:地下的钢筋混凝土墙能不能叫钢砼剪力墙在satwe参数定义时,剪力墙的抗震等级按什么确定

只有在地下室一层有钢筋混凝土墙,上部结构没有钢筋混凝土墙
请问大侠:地下的钢筋混凝土墙能不能叫钢砼剪力墙
在satwe参数定义时,剪力墙的抗震等级按什么确定
免费打赏
junshirensheng
2011年04月30日 10:04:19
12楼
谢谢大侠帮助 以后有空去学学理正
回复
买了个表
2011年04月30日 18:59:36
13楼
地下建筑,车库或者商场,基本都是框架加挡土墙的模式,新抗规:丙类,6,7度不应低于四级,乙类6,7度不应低于三级,8,9度提高一级。抗震等级不是大问题,重要的是裂缝和计算方法。
回复
dongwei753
2012年03月07日 12:37:06
14楼
非上部结构延伸下来的墙不需抗震阿斯顿发松岛枫
回复
无间道
2012年03月07日 13:36:09
15楼
按照你提出的问题,只能说明你结构的概念确实没有学好。有时间学习一下什么是剪力墙这样最基本最简单的结构概念吧。
对于只有地下室剪力墙的建筑,其混凝土墙是否是剪力墙,又如何确定抗震等级的问题。混凝土墙实际承受垂直荷载作用,又承受水平荷载作用的结构构件。对于地下室的剪力墙,在非超规、超限的结构中,且埋置深度满足结构假定的条件下,是不承受地面以上的地震水平作用的。故抗震等级为非抗震。但这并不等于剪力墙就不考虑水平作用了,它还要承担土压力等水平力作用。