层检侧移角过小怎么办?
zk4902
zk4902 Lv.3
2011年04月27日 11:59:10
只看楼主

我在做毕业设计。四层框架结构商场,柱距8*8。根据轴压比估算柱截面尺寸600*600。但是这样算下来的层间侧移角为1/1200,老师说太小了,要改小柱截面,但是这样一来就不满足轴压比要求了。请问这个问题应该如何解决呢?

我在做毕业设计。四层框架结构商场,柱距8*8。根据轴压比估算柱截面尺寸600*600。但是这样算下来的层间侧移角为1/1200,老师说太小了,要改小柱截面,但是这样一来就不满足轴压比要求了。请问这个问题应该如何解决呢?
免费打赏
x1xqq
2011年04月27日 16:32:12
12楼
柱截面收一次符合常规,梁高1/10~1/12L,也符合常规,OK。
回复
zk4902
2011年04月27日 21:54:54
13楼
我试了一下,果然是可以的,多谢你了!
我做的四层框架商场,可以用到C35的混凝土吗?C40呢?