一个3000平米的四层办公楼,用设疏散照明吗?以前做的二三层的没有做,四层的有没做的,有做的,请教各位
一个3000平米的四层办公楼,
用设疏散照明吗?
以前做的二三层的没有做,
四层的有没做的,
有做的,
请教各位
2楼
我觉得加了,不为过!
现在不都讲以人为本嘛!
回复
3楼
如没有封闭楼梯间就不用做了
回复
4楼
那么规范有规定吗?
我怎么觉得规范说的不很明确。
回复
5楼
我认为不管什么情况了,单层3000平米对于公建来说,就是一个门槛,包括灭火设备、消防报警...一句话,建议做上,没有说什么规范不明确的。严重同意2楼的看法,说不定赶哪天自己会跳槽到这办公楼上班呢!有了安心啊!
回复
6楼
同意三层的有封闭楼梯的要做,还要再加一点设有封闭楼梯间的疏散走道也要做!
回复
7楼
5楼说的是呀
回复
8楼
我觉得应该设有疏散照明,
在楼道设疏散指示灯,安全出口,在门上30公分处设有安全出口指示灯
对于前面提到,设有消防的规定
是错误的
回复
9楼
可做可不做,最好还是做,
回复
10楼
《民用建筑电气设计规范》中提到:多层建筑中层面积〉1500平方米的展厅、营业厅应设疏散照明。
回复
11楼
技术措施10.8火灾应急照明:
建筑物的下列部位应装设疏散照明:电影院.体育馆.多功能厅.礼堂.医院.病房楼.以及装有备用照明的展览厅.演播室.地下室.地下停车库.多层体车库灯的疏散楼梯口.厅食出口和疏散通道;
建筑物的下列部位应装设备用照明:
1.多层建筑的观众厅.旅馆的重要厅室.每层面积大于1500平米的展览厅.营业厅,面积大于200平米的演播室.人员密集且面积大于300平米的地下室以及汽车库;
3.公共建筑的封闭楼梯间,防烟楼梯间及其前室,消防控制室.消防水泵房.排烟机房.重要的空调机房.发电机房.变电室.通信机房.大中型电子机房及建筑物的各管理及控制室等;
4.建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明;
5.凡在火灾 时正常电源突然中断,将导致人员伤亡的潜在危险场所(如医院内重要手术室.急救室等),应设安全照明;
备注:
疏散照明与备用照明和安全照明是不同的.
回复