剪力墙结构中的框架梁抗震等级是随框架还是随剪力墙
designer_tony
2011年04月26日 23:32:10
只看楼主

剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!

剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计
详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!
翻遍了规范,没有一个明确的条文规定!
我做了十几栋65米高的高层,框剪的和剪力墙结构的都有,梁我已经按照二级做了,也就是按照框架剪力墙结构中的取了二级,现在甲方和我争论这个问题,要是按照三级的话全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!
这个问题,我问过几个总工,有的说按照三级,有的说按照二级,各位高手,大家有没有规范条文有明文规定的,或者有自己见解的,讨论讨论!

未命名.JPG

免费打赏
mythqin
2011年05月05日 23:49:20
12楼
可参照抗震规范2010版第337页6.1.3的条文说明。
回复
leelee4
2011年05月06日 11:40:44
13楼
九楼说法比较中肯,确实。
回复
chaiguanglei
2012年03月30日 13:53:04
14楼
我想对楼主的问题做这样的回答,大家可以考虑是否合适。
规范已经很明确构建的抗震等级与结构类型是直接挂钩的,结构类型安全系数高的构件抗震等级低,结构类型安全系数低的构件抗震等级高。说来了就是结构计算和构造措施加强的提高程度问题。
剪力墙结构里的框架梁自然是随着剪力墙结构的了,因为剪力墙结构比框架剪力墙结构体系安全系数高,剪力墙结构计算和构造措施加强的提高程度不需要像框架剪力墙结构那样高,所以抗震等级不需要按照框架剪力墙来取。
我觉得这样回答应该是很明确了。
回复
foshanlss
2012年03月30日 15:27:20
15楼
既然是剪力墙结构,梁的抗震等级当然是同剪力墙的
回复
suyudeade
2012年05月31日 16:55:17
16楼
详新高规条文说明中第7.1.3条。其中说明了框架梁的抗震等级与剪力墙等级相同。
回复
蒙赣津京
2012年09月17日 16:46:11
17楼
让人困扰的问题,支持楼上!
回复
asusf5vl
2012年09月17日 22:39:56
18楼

我很认同这个观点,况且高规条文第7.1.3条的条文说明也讲明了。
回复
见于不见
2012年10月31日 19:49:56
19楼

16楼 说到点子上了
回复
hsx198701
2013年09月09日 15:48:52
20楼
剪力墙结构的框架梁主要是因为以弯曲变形为主,以框架梁设计,但是对于整个结构体系来说它还是剪力墙结构的部分,当然按剪力墙的抗震等级来设计了。
回复
七欢喜
2013年09月22日 18:09:03
21楼
高规8.1.3剪力墙结构中,框架部分应按框剪的框架进行设计,也就是说剪力墙结构中框架部分的抗震等级按框剪取(这里不包括剪力墙与剪力墙之间的跨高比大于5的梁)。
条文p275/7.1.3,剪力墙之间的梁,按框架梁设计时,抗震等级同剪力墙的抗震等级
回复