【讨论】关于前室、合用前室正压送风问题
chenjue1986
chenjue1986 Lv.12
2011年04月26日 16:51:34
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高手,在不满足自然排烟条件下,高层建筑前室、合用前室是否必须设置正压送风。如果不需要设置,什么情况下不用设置。

请教各位高手,在不满足自然排烟条件下,高层建筑前室、合用前室是否必须设置正压送风。如果不需要设置,什么情况下不用设置。
免费打赏
chenjue1986
2011年04月27日 09:35:17
2楼
没人回复,看来这个问题很弱智,自己顶一下。
回复
cjgplx
2011年04月27日 20:16:43
3楼
楼主是做暖通设计的吗?做设计必须看规范,看了规范就知道这是最基本的问题了
回复
yicheng-liu
2011年04月27日 21:25:08
4楼
不满足自然通风 肯定要设计正压送风了 看看规范就知道了 我也是新手 多看看规范了
回复
chenjue1986
2011年04月28日 08:49:18
5楼
我不是做设计。很想去做设计,可是没有机会,我做施工的。
回复
瑞瑞
2011年04月29日 13:57:26
6楼
原帖由 chenjue1986 于 2011-4-26 16:51 发表
请教各位高手,在不满足自然排烟条件下,高层建筑前室、合用前室是否必须设置正压送风。如果不需要设置,什么情况下不用设置。
防烟楼梯间设,对应的前室可不设.
回复
江昌
2011年04月29日 16:46:41
7楼
防烟楼梯或封闭楼梯、前室、合用前室、消防电梯前室,在不满足自然排烟条件,就要设机械加压送风
回复
foreve686
2011年05月13日 11:43:49
8楼
学习 学习 在学习
回复
xuan11121
2011年05月13日 15:26:45
9楼
防烟楼梯设 前室可不设 合用前室得设 看规范啊 都有的
回复
zhku_zexin
2011年05月17日 00:02:35
10楼
主要是有些只有一两层的前室 感觉比较麻烦
回复