这是一台变频电机变压器,有一天突然就停了,检查发现就这样了…… 只有A相没事,其他两相都变形了,悲剧啊,大家说说看什么原因造成的?
这是一台变频电机变压器,有一天突然就停了,检查发现就这样了……
只有A相没事,其他两相都变形了,悲剧啊,大家说说看什么原因造成的?
2楼
大电流情况下产生的电磁力所导致的,产品的动稳定校验不知是否合格。
回复
3楼
安装质量问题
回复
4楼
产品质量问题。完全不能满足电动力的冲击!
回复
5楼
大电流情况下产生的电磁力所导致的,产品的动稳定校验不知是否合格。
回复
6楼
安装时没有压紧,运行中电磁震动,使垫块松脱。
设计问题,垫块没有“止退”措施,震动中会自动“退出”来!!
回复
7楼
是不是安装之前设备受到外力作用受损或是有些紧固件松动,在运行后一段时间在电磁力的作用下照成损坏。
回复
8楼
有没有相关的规程、数据、出厂检验条例等的资料啊,学习学习啊!
回复
9楼
有没有可能是短路冲击了呢!产生了电磁力,低压线圈产生了扭矩……
回复
10楼
不可能是变压器短路,没有烧毁的痕迹。但不排除穿越型短路的冲击。
其实不一定是短路,即便是变压器合闸瞬间有很大的励磁涌流,其冲击力也是非常大的。
一般新投运的变压器都要做5次合闸冲击试验。为的就是要检验其速断保护能否躲过励磁涌流,以及检验变压器的动稳定,能否承受合闸励磁涌流的冲击。
回复
11楼
回复