要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
2楼
怎么没有人回复啊!
回复
3楼
改图。新建的要避让原有的基础。
回复
4楼
临近旧建筑的基础可改成偏基础,但新基础埋深不能大于老基础。
回复
5楼
可以参考技术措施的办法,做梁挑着柱子
回复
6楼
旧基础只挑出650mm,新建房屋只有7.0米宽,挑出基础不好实现,我们领导把柱子斜插进去,顺着旧基础,不知这样行不行?
回复
7楼
建筑做调整,柱子后退,层层做挑梁。或者做地挑梁,梁上起柱。
[
本帖最后由 zxw2012yj 于 2011-4-27 11:16 编辑 ]
回复
8楼
因为建筑本来面积就不大,所以柱子往后退的可能性不大,大家还有没有好的办法啊。
回复
9楼
做地挑梁,梁上起柱
回复
10楼
路过,挣个币!
回复
11楼
两种办法:1. 利用相邻基础做基础,相邻基础要加固。2.新做基础避开原有基础。方法可以:a. 柱退距离,躲开原有基础就行,上部做悬挑梁。b. 做两个独立基础上面用梁抬柱。
回复