我单位有一台日立离心中央空调主机,前些天因为停电,导致冷机冷冻油跑到系统内。单位找到维保公司,维保公司第二天才来人,说要二万四千元维修费。请问各位达人,如何操作能够回收冷机冷冻油。谢谢[ 本帖最后由 huaan24 于 2011-4-25 09:38 编辑 ]
我单位有一台日立离心中央空调主机,前些天因为停电,导致冷机冷冻油跑到系统内。单位找到维保公司,维保公司第二天才来人,说要二万四千元维修费。请问各位达人,如何操作能够回收冷机冷冻油。谢谢
[
本帖最后由 huaan24 于 2011-4-25 09:38 编辑 ]
12楼
垃圾,停机就会跑油
那你还让不让人活了
回复
13楼
停机断电跑油很正常。我这边约克的机器也一样。是R134a的制冷剂吧。象楼上说的,先补油,只要油泵油压正常即可。开机回油,待系统里的油回来后再把加入的油放出即可。
回复
14楼
补充一句,应该是长时间停机断电才跑油的吧。停个一周半个月的应该跑油没这么严重,停一个月就危险了。
回复
15楼
这个太悲剧了吧!
回复
16楼
真的学习了!
回复
17楼
学习 学习
回复
18楼
这样就两万四,有点太.........
回复
19楼
就这样处理应该不会错的。
回复
20楼
这是什么逻辑呀;怎么停电冷冻机油就会跑到蒸发器里面呀;搞不懂啦;明显的机组配置有问题;像这样的情况;厂家有义务免费维修;给客户一个合理的答复;假如设备在试用期间不能停电;不能停机;那么这叫什么样的制冷设备呀;搞不懂啦
回复