我单位有一台日立离心中央空调主机,前些天因为停电,导致冷机冷冻油跑到系统内。单位找到维保公司,维保公司第二天才来人,说要二万四千元维修费。请问各位达人,如何操作能够回收冷机冷冻油。谢谢[ 本帖最后由 huaan24 于 2011-4-25 09:38 编辑 ]
我单位有一台日立离心中央空调主机,前些天因为停电,导致冷机冷冻油跑到系统内。单位找到维保公司,维保公司第二天才来人,说要二万四千元维修费。请问各位达人,如何操作能够回收冷机冷冻油。谢谢
[
本帖最后由 huaan24 于 2011-4-25 09:38 编辑 ]
2楼
回复
3楼
只要油位浸过油泵,就能开,先加点油,开起机来关小冷却水提高冷凝压力,油回来后再放出加进的油就行
回复
4楼
和各位老师学习了
回复
5楼
这位大师傅所言有道理,不过如果开机前需要加一些冷冻油要注意两点:一是补充的冷冻油必须与原来的冷冻油是相同性能和质量的油。二、加进去多少冷冻油要用量具测量一下,待系统的冷冻油都回到机器以后要按这个量把多加的冷冻油放出来,这样机器才能安全运行和使用。
回复
6楼
楼主很对,冷冻油质量很重要,开机要密切观察机组参数
回复
7楼
不会吧。机组停电了,冷冻油就会跑到系统里?开机之前24小时送电,让油预热就可以了。不存在加油开机的。
回复
8楼
你是怎样确定冷冻机油跑到系统中的呢? 如果油位正常的话,先将压缩机曲轴加热器和油分里油加热器开启,然后再开机,如果冷冻油能和制冷剂无限融合时,它会回到压缩机曲轴箱的
回复
9楼
回复
10楼
如果是机组运行时停电哪你就要大出血了!
待机停电的话,加点油,上油镜3/4以上(看的到油就可以加热)等油温上来就正常开机。
提高冷却水温就会回油了(注意高压)
机组要求满负载运行,看油位停机放油
加多少放多少
再长时间运行满负载
回复
11楼
不懂,什么垃圾日立,停24小时就会跑油?
回复