【求助】小区被公路分为3块,请教用电如何考虑
beast14
beast14 Lv.2
2011年04月24日 17:02:47
只看楼主

请教各位,最近碰到一个项目,一个小区被市政公路分为3个组团(共三期),每个组团有10万方的大小。想大家发表一下看法,配电与弱电中心,消防控制该如何考虑。水消防为3个组团整体考虑。个人认为因为整个小区分三期实施,不管是配电与弱电还是消防都应该单独考虑。请问这个想法是否合理。若有更合理的意见,请高手赐教~!

2011年04月24日 18:42:57
2楼
因为是三期,我也认同单独考虑。但三个小区之间的弱电应进行联网。
回复
liu630
2011年04月24日 20:09:38
3楼
不应完全单独考虑,以强电为例,一期可以建设开闭站,作为整个项目的电源点,提供10kV电源,并为二期、三期预留馈线回路。
回复
masterlong
2011年04月25日 11:13:23
4楼
基本同意楼上
不过还要看这个小区的总用电容量和当地对10KV开闭所的要求
有些地方10KV开闭所限制在5000KVA,那你就可能需要设多个10KV开闭所了
回复
beast14
2011年04月25日 17:23:15
5楼
就是因为两条市政公路会马上修好而小区还没有开始修建,所以每个组团之间要预埋管线,因为公路修好过后是不准你再去挖的了。这就涉及到强电与弱电整体考虑的问题。希望大家能多提一点宝贵意见给我~!
回复
dree234
2011年04月25日 22:14:38
6楼
主要是钱的问题,技术好办
回复
xianglibo007
2011年04月25日 22:36:33
7楼
个人觉得统一设置一个配电中心即可,弱电也设置一个控制中心,提前做好规划和预埋
回复
beast14
2011年04月26日 15:50:56
8楼
希望大家多提宝贵意见啊~!最好是哪位大侠给个详细的意见给我。谢谢
回复
huntern1
2011年04月26日 22:45:49
9楼

完全同意这个说法 电是需要全盘考虑的 而且注意过路时候的预埋高低压管沟。。。。特别是市政公路 最好是前期就跟电业局交流总体配电规划 包括配电室布置 这个很关键。。
回复
wshi1989
2011年04月27日 09:32:50
10楼
多找几家设计单位跟你做规划,看看他们的道理,最后才定方案。
回复
fyg10146
2011年04月27日 09:49:23
11楼
因为分3期开发,所以要保证每一期交付能应用,配电可以在第一期做开闭所加带变压的配电房,其他区域做带变压的配电房。消防各区域可以独立做,也可以将水泵房和消防控制室设在第一期,对其他区域进行分控。智能化可以做一个总的监控室。
回复

相关推荐