【紧急求助】新人请教有关于变压器设计问题
kid4869
kid4869 Lv.2
2011年04月24日 15:12:20
来自于变压器
只看楼主

小弟新人,接手一个工程,原来设计者选的两台SCB10-400/10变压器,风冷。现在补充修改设计时发现,当一台变压器故障,另外一台变压器带所有一,二级负荷,打过需用系数,和同时系数后,再加上补偿后,容量还有有440kva新人什么都不懂,哪里说得不对还勿见笑,我是被迫的,啊啊啊啊啊啊还有电流这里就更不懂了,打过需用系数后,电流总和900多A, 再打同时系数,电流800A, 补偿后电流是720A。

小弟新人,接手一个工程,原来设计者选的两台SCB10-400/10变压器,风冷。现在补充修改设计时发现,

当一台变压器故障,另外一台变压器带所有一,二级负荷,打过需用系数,和同时系数后,再加上补偿后,容量还有有440kva

新人什么都不懂,哪里说得不对还勿见笑,我是被迫的,啊啊啊啊啊啊

还有电流这里就更不懂了,打过需用系数后,电流总和900多A, 再打同时系数,电流800A, 补偿后电流是720A。

领导说变压器容量供电局已经批了,不能改,具体我也不懂,到底不能修改是什么原因?

现在负载呆不下来,怎么办??救命啊

当一台变压器带全部一,二级负荷时,这么直接带的话能坚持多长时间,能长期使用吗?还是只能带一两个小时?变压器是室内风冷

求求各位老大了,帮帮忙,我真的很害怕,拜托各位老大救我,小弟衔环结草以报恩德!!!!!!!!!!

路过的大哥,也求你强力顶贴,跪求!
免费打赏
kid4869
2011年04月24日 15:41:41
2楼
跪求给位达人了,跪求啊!!!版主版主救命啊!!!!
回复
kid4869
2011年04月24日 16:34:08
3楼
跪求版主,跪求达人
回复
wzm939916627
2011年04月24日 17:07:33
4楼
当一台变压器故障,另外一台变压器带所有一,二级负荷,打过需用系数,和同时系数后,再加上补偿后,容量还有有440kva,如果是这种情况,一台SCB10-400/10变压器,应该可以带,一般干变能有1.2倍的过载能力,但时间不能长,还有要看平时这台变压器是不是负载较轻,如果是这样,那时间可以更长些,另外可以加冷却风机,过载可达1.5倍。
回复
百家争鸣
2011年04月24日 17:17:03
5楼
1、SCB10-400/10风冷变压器过负荷能力可以到40%。
2、计算电流如果是720A,正常负荷应该是接近400kw,系统设计选择SCB10-400/10变压器两台也是可以的,主要是按照规范要求当一台变压器故障另一台应该带所有一,二级负荷。楼主计算打过需用系数,和同时系数后,再加上补偿后,容量还有有440kva不知是何意?如果是一、二级负荷小于300KW,修改设计采用2台SCB10-315/10变压器(主要考虑当一台变压器故障另一台应该带所有一,二级负荷),正常运行方式两台变压器分了运行,各带50%的电力负荷。
3、如果一、二级计算负荷小于400KW,采用2台SCB10-315/10变压器,其中一台其带负荷约为300*1.4=420KW,运行时间约为2小时。
回复
lingxuct
2011年04月24日 17:23:26
6楼
400KVA的变压器额定电流是577A,你的带全部一、二级负荷的电流是720A,荷载是125%,查变压器运行规程,1.3倍时允许运行120分钟,1.6倍允许运行30分钟。

建议:在设计图中加一条说明,单台变压器带全部一、二级负荷(电容全投)的时间不应超过2小时!

电容器不能全投时,不应超过半小时!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-24 17:25 编辑 ]
回复
windows2011
2011年04月24日 18:25:55
7楼
短时过载是可以的,而且出现这种过载现象是在另一台变压器出现故障的时候。
所以楼主不必担心。
回复
y502x
2011年04月24日 23:29:20
8楼
楼主的意思是400KVA的变压器带440KVA的问题吧.我向毛主席保证,一点问题也没有.
首先不管是需要系数还是同时系数,均是比较保守的,水分较大,实际负荷比计算负荷小.
二是所有的设备选择时均用一定的裕量,
三是变压器在事故110%过负荷,运行时间2-3小时是可以的,真发生这种态时你可用找台风扇吹一下,只要油温不超太多就可以,但提配你开关可要选大一些,防止到时过载跳开.祝你好运!
回复
zyz8438
2011年04月24日 23:41:10
9楼
呵呵,这就是设计数据与实际数据的差异问题。

我赞同楼上y502x朋友的观点,一般设计数据都是含有一定的裕量的。既然变压器容量已经无法改变,不如试试。当然,我不敢向毛主席保证,一点问题也没有!

做好以下工作:

1、再对设计进行优化、核算,能否将一级负荷、二级负荷最小化?

2、适当改善变压器的运行环境(2台干式变压器是在配电房内还是单独安装?)。除自带的风扇外,可以考虑增加空调等散热措施。
回复
mt0616
2011年04月25日 07:53:37
10楼
有1.2倍的过载能力,但时间不能长,还有要看平时这台变压器是不是负载较轻,如果是这样,那时间可以更长些,另外可以加冷却风机,过载可达1.5倍。
回复
tsstdq
2011年04月25日 08:22:18
11楼
当一台变压器故障这种情况,一台SCB10-400/10变压器工作时,必须注意保障主要负荷的负载,就可以了。没什么大问题!
不要死用需用系数,
千万注意变压器的质量!!!
回复