当常规设喷淋满足不了距墙1800mm时,在边墙设置一个边墙喷头可以吗
comylove
comylove Lv.3
2011年04月24日 11:43:09
只看楼主

比方说我考虑装修的因素,不得已做的喷头距墙2600mm,在做一个喷头,满足不了距墙最小距离600,所以想设个边墙喷头,可以吗

比方说我考虑装修的因素,不得已做的喷头距墙2600mm,在做一个喷头,满足不了距墙最小距离600,所以想设个边墙喷头,可以吗
免费打赏
jiangke7604
2011年04月24日 21:19:34
2楼
边强喷头的设置环境应该是轻危险级和中一级的办公室或走廊
回复
w-jwei
2011年04月24日 21:58:48
3楼
实际上距墙的距离应考虑,喷头和流量系数,压力,规范规定的距墙的距离是按K=80,压力0.05MPA计算出来的,
回复
songxl827
2011年04月24日 22:42:32
4楼
距墙最小距离600是什么要求啊?
回复
comylove
2011年04月25日 08:49:04
5楼
版主 给个QQ号吧 帮我解决一下
回复
shungin
2011年04月25日 09:00:39
6楼
同问,距墙最小距离600是哪里规定的?最近也正纠结于这个最小距离的问题
回复
踏雪没心情
2011年04月27日 15:30:49
7楼
关于喷头距墙最小距离,规范上并没有明确的规定。我们院这边一般但不宜小于500,不得小于100进行设计。
回复
jackeyling
2011年06月03日 08:11:55
8楼
喷头到墙的最小距离规范上是没有的,前辈们的经验是留个200~300就好了
回复

相关推荐

APP内打开