抗风柱顶变截面梁 怎么布置?
坏脾气7000
2011年04月23日 22:02:48
只看楼主

梁被抗风柱顶节点截断了,变成两节的,怎么能布置一根通过抗风柱顶的变截面梁。大家有什么好办法?

梁被抗风柱顶节点截断了,变成两节的,怎么能布置一根通过抗风柱顶的变截面梁。大家有什么好办法?
免费打赏
day_wyp
2011年04月25日 10:00:48
2楼
抗风柱可以布置在钢架外侧,抗风柱顶和变截面的梁侧面连接,图集上有这个节点的。你说的应该是门式钢架吧?
回复
add_oil
2011年04月26日 10:28:46
3楼
发个图看看。
回复
mini结构师
2011年04月26日 12:11:09
4楼
你说的这个情况一般不存在啊,抗风柱节点在图集上有。一种是在刚架的外侧,用弹簧钢板连接。一种是在刚架正下方,螺栓连接设置长圆孔。这些都是铰接的节点。
抗风柱一般不与主刚架形成刚接。如果刚接,就会承受竖向压力,那其稳定就不能按照抗风柱简单计算。 ~