【请教】关于楼板渗漏原因?你有什么看法?
flameman
flameman Lv.2
2011年04月23日 21:37:49
来自于建筑施工
只看楼主

这个是我们工地的楼板,出现很多不规则的渗漏痕迹,想请教各位高手,具体是什么原因产生的呢?如何防止呢?

20110413.jpg这个是我们工地的楼板,出现很多不规则的渗漏痕迹,想请教各位高手,具体是什么原因产生的呢?如何防止呢?

20110413.jpg


20110308(001).jpg

免费打赏
shg663591
2011年04月25日 14:50:15
12楼
一般这些渗水的裂缝都比较小,只有在渗水的时候菜看得出来,所以一般不处理,就是在做装修层的时候,修修补补,尽量避免渗水就可以了。
回复
wgyhero
2011年04月25日 15:56:15
13楼
回复
yangjianzhou
2011年04月25日 17:17:36
14楼
我觉得至少和养护还有局部受力变形成缝没有多大关系,首先板下端考虑拆模时间和保养应该要不其他地方充足的多,至于受力后变形成缝就更加不可能了,在混凝土初凝前变形也不会有裂缝的,后期有可能,但是应相对集中。个人认为是混凝土中外加剂所至,(搅拌不均匀)
回复
will_tsui
2011年04月25日 20:48:06
15楼
多谢楼上各位提醒,楼板养护确实很重要
回复
flameman
2011年04月25日 22:53:01
16楼
我还是觉得9楼的说的有点靠谱,我觉得是混凝土本身材料的问题,可能是粉煤灰掺量有关系,因为浇筑时12月份。还是谢谢各位同仁的积极响应。
回复
我爱设计100
2011年04月26日 12:53:48
17楼
我是设计公司的。我们在设计的时候板裂缝一般都考虑的0.3mm,而且这是满荷载的情况啊。

实际使用的时候一般不会有2KN/m2的活荷载,所以在施工阶段出现裂缝就很不好了。

上面的网友说了一般是:养护,振捣的原因。除此之外,我考虑会不会有钢筋排布方面的问题呢?譬如底筋间距不均匀,或者有偷工减料现象。
回复
callmetoutou
2011年04月26日 15:01:47
18楼
应该是混凝土养护的问题吧,不过各种原因不能拍除
回复
adam87108
2011年04月26日 17:21:43
19楼
这个跟模板没有关系,主要还是在混凝土终凝前,对楼面造成了冲击荷载,还有就是养护不到位,你说的模板支撑不行,这个几率微乎其微
回复
jiangheruhai
2011年04月26日 17:24:00
20楼
1、钢筋混凝土受弯构件的裂缝是必然存在的,只是要避免出现过多、过宽、贯通的裂缝。
2、普通楼板不是防水楼板,蓄水后渗漏很难避免。
3、楼板中较大、较多的裂缝,最常见的是混凝土的收缩引起的,原因有配比、养护等,根据多年处理裂缝经验,养护不到位是最主要原因。
4、对肉眼可观的裂缝,要进行封堵处理,避免钢筋锈蚀,也是为了提前避免纠纷。
5、施工现场应对积水及时尽快清除,否则会有越来越多的裂缝“出现”。
回复
miao9527
2011年04月26日 21:57:08
21楼
我们工地也出现这种情况,这种情况一般为养护产生的,混凝土内外温差造成温度裂缝,一般说来这种解决方法:1、把握住混凝土二次收面时间。2、收面拉毛完后混凝土面覆盖薄膜养护。但是一般现在的建筑工程都抢工期,混凝土收面完不久就上人搞测量,所以一般没采用薄膜养护,而是直接浇水养护,所以就会造成一定程度的温度裂缝