这个是我们工地的楼板,出现很多不规则的渗漏痕迹,想请教各位高手,具体是什么原因产生的呢?如何防止呢?
这个是我们工地的楼板,出现很多不规则的渗漏痕迹,想请教各位高手,具体是什么原因产生的呢?如何防止呢?
2楼
我们工地也出现这种情况,这种情况一般为养护产生的,混凝土内外温差造成温度裂缝,一般说来这种解决方法:1、把握住混凝土二次收面时间。2、收面拉毛完后混凝土面覆盖薄膜养护。但是一般现在的建筑工程都抢工期,混凝土收面完不久就上人搞测量,所以一般没采用薄膜养护,而是直接浇水养护,所以就会造成一定程度的温度裂缝~
回复
3楼
我们公司新建的办公楼一层楼地面(带地下室一层)也出现过类似情况,但是漏水缝隙很均匀,沿着横轴方向呈一条直线,总计有三处。后来分析可能有两个原因:一是温度裂缝,第二个可能是混凝土早期强度没有达到时,上人以及搭设脚手架施工、堆积材料造成的裂缝。不知道大家有什么看法?
回复
4楼
我同意ruwanmei的说法,但是我觉得出现这样的情况应该直接和你的木工楼面模板拼板时板块太大,而下部支撑密度太低使得模板下陷或模板支撑在浇筑前没有实际落地,在浇筑中模板下沉有关!
[
本帖最后由 caihenshao 于 2011-4-25 12:23 编辑 ]
回复
5楼
养护、二次压实是一方面,即便是养护好了、压实到位了也还出现,我认为现在商品混凝土到现场后加水问题很严重,为了泵混凝土方便,混凝土商和现场工人、技术人员都认为加一点水无所谓,实际危害极大。
回复
6楼
对产生裂缝的楼板如何进行结构处理呢!?
回复
7楼
防止混凝土裂缝二次收光、混凝土养护、振捣质量都很关键。
回复
8楼
楼板混凝土裂缝应该是塑性收缩裂缝。塑性收缩裂缝主要是由于混凝土形成强度或强度微弱时表面水分蒸发速度大于其内部水分外移的速度,导致混凝土内部砂浆的收缩力大于水泥浆的胶结力而产生的,表面一般会产生杂乱或定向的裂纹。根据相关工程经验,其发生时间一般施工后45分钟到4小时之间。其裂缝的控制一般通过提供最优的施工配合比,加强混凝土养护,减少混凝土表面水份蒸发等来实施。上述裂缝可能是浇筑时温度较高,混凝土表面水分蒸发速度快,产生塑性收缩,导致混凝土楼板出现裂缝。
回复
9楼
看裂缝形状来看,不是设计原因。
设计允许有0.3mm的裂缝的。
如果不大于0.3没有问题。
等楼上没有水了,再看,如果肉眼还能明显看出裂缝才需加固
回复
10楼
这是楼板的塑性收缩裂缝渗水
回复
11楼
混凝土浇筑有问题,振捣不密实
回复