【求助】关于过流跳闸的很棘手的问题!请指教
mms0633
mms0633 Lv.2
2011年04月23日 20:34:21
只看楼主

碰到个棘手的问题。有点难搞,望指教。简单说下线路结构!市电380进配电箱总开关。(我这里叫市电总开)总开关分三相四线到C25空开。空开接UPS。(这个配电箱只接UPS,其他线路不接)UPS其中的一路供给一个小的配电箱(一个总开带9个单片空开, 配电箱主要是给门禁,红外探测等等供电)问题现在是,莫名其妙市电总开跳掉(显示过流),一旦跳了以后UPS就启动供电。目前掌握的情况真的很怪异。我自己来说下吧。(初步怀疑是小配电箱引起的)

碰到个棘手的问题。有点难搞,望指教。

简单说下线路结构!

市电380进配电箱总开关。(我这里叫市电总开)

总开关分三相四线到C25空开。

空开接UPS。(这个配电箱只接UPS,其他线路不接)

UPS其中的一路供给一个小的配电箱(一个总开带9个单片空开, 配电箱主要是给门禁,红外探测等等供电)


问题现在是,莫名其妙市电总开跳掉(显示过流),一旦跳了以后UPS就启动供电。

目前掌握的情况真的很怪异。我自己来说下吧。(初步怀疑是小配电箱引起的)
1。总开跳了以后,有的时候小配电箱里的总闸会跳下来,同时开启漏电保护,有的时候却没这种情况)

2。我把除总闸外所有的单片空开都拉下,就没跳过。(UPS其中一个电池柜有一个开关跳了下来,原因不明)

3。那么按照上面所说的,无非就是某个单片空开的这条线路有问题,可怪异的,当我一路一路推上去的时候(1号单片空开推上去,其他则推下来,推2号空开上去,则除2号其他也是推下来)还是市电总开跳闸,显示过流。

4。有的单片空开刚推上去5分钟,市电总开就跳,有的却是过了6个小时在跳,本来昨天是查到第1,2个单片空开都是5分钟跳,把它推下来,可到了晚上又跳了。

现在我自己想了下,如果9条线路都出现问题应该不会,这个过流跳闸是同一天发生的,而且我怕小的配电箱空开安培不够,换了个C32 最大负载6000A的,还是没用。现在怪异的是9个单片空开我只推了4路上去,至少2个小时内没跳过。后来把这四路推下来,换另外5路,也没跳过,但是全推上去过了15分钟又跳了,小配电箱的总闸空开也换了个功率大的,还是出现这问题。

顺便请大家帮我解答下,另外UPC不稳定是否会造成这种问题???

一般如何解决这种问题呢,假如UPS有这种问题,怎么查。
免费打赏
一天涯浪子一
2011年04月28日 11:31:52
12楼
画张图传上来吧,在图纸上再描述问题。
回复
gh45547304
2011年04月28日 15:29:29
13楼
你检查一下相位差,有可能单相电流过大
回复
jb000657zhengbin
2011年04月28日 21:01:38
14楼
如果以上都不行我建议更换个UPS试一下
回复
niswewei
2011年04月28日 21:42:37
15楼
哦,楼主要好好学习咯。这个么就是开关选型错了啊
回复
yyip2010
2011年04月28日 23:44:27
16楼
是不是 过载
60000A???我就没见过
回复
brucelaw
2011年04月29日 01:21:08
17楼
看了一下楼主的帖子,好像有发生过连跳几级的情况,还有小配电箱有漏电现象。
照理说UPS输出的回路有问题也不会影响到总开的啊。
一般UPS输出是不设置漏电保护开关的,UPS有没有进行重复接地之类的?
是新安装的电路?以前正常否?我觉得这应该是电路的连接情况有问题!
回复
nokia0102
2011年04月29日 09:34:54
18楼
看不明白,那个C32 6000A应该是32A,分断能力6KA的吧?
回复
sdusoft
2011年05月14日 18:35:21
19楼
1、UPS因为电路结构的特殊性前端一般不接漏电保护器,否则容易引起漏保误动作
2、如果三三UPS,统一采用三相五线,下端不要单独重复接地,统一使用
如果是三单UPS,统一接地,下端不要单独重复接地
回复
yaoguizhong213
2011年05月14日 21:06:30
20楼
测量一下高次谐波。
有的空开对高次谐波敏感。你的负荷有UPS,可能是原因。
回复