斑竹你好 请问某个低压室的电源采用干式变压器,与低压盘拼起来使用,干变低压母线与低压盘的母线连接的方式都有哪些啊?干变高压侧的电缆怎样与变压器的接线柱连接啊 ?需要高压柜么?
斑竹你好
请问某个低压室的电源采用干式变压器,与低压盘拼起来使用,干变低压母线与低压盘的母线连接的方式都有哪些啊?干变高压侧的电缆怎样与变压器的接线柱连接啊 ?需要高压柜么?
2楼
我见过的接线方式:
变压器跟低压柜:1.贴临安装,母线直接在变压器侧面接入低压柜侧面;2.分开安装,通过密集母线将变压器跟低压柜连接;3.电缆出线,变压器下出线,通过电缆进入低压柜底部进线。
变压器跟高压柜:1.变压器下进线,高压柜下出线,走电缆沟,变压器底部进高压电缆;2.变压器上进线,高压柜上出线,走桥架,电缆从上部进入变压器。
回复
3楼
需要高压柜.我认为2楼的接法可以呀,怎么走桥架,电缆从上部进入变压器呢?是不是没有必要呀。
回复
4楼
通常我都是高压柜下出线,电缆经电缆沟到变压器底部进入变压器。不过如果不想做电缆沟,就可以用桥架敷设电缆,从变压器顶部进去呀。变压器顶部进线也是可以的呀。
回复
5楼
我们电厂的一般做法是
1、低压侧直接贴临安装,母线直接在变压器侧面接入低压柜侧面,一般该段母线可由干变厂或开关柜厂做,但在招标时必须明确,且需二个厂家配合。
2、高压侧为变压器下进线,走电缆沟,电缆沟做至变压器旁,然后埋管到干变底部,埋管时需考虑位置,是在变压器左边还是右边。
回复
6楼
小于630KVA的不用高压开关柜.400KVA以下的可以用跌落式熔断保险.400KVA-630KVA可以用带熔断器负荷开关大于630KVA要用开关柜.高压侧一般用电缆.低压侧一般用母线排.
回复
7楼
干式变压器与低压盘是否贴临安装,主要取决于变压器外壳的防护等级,当外壳的防护为IP4X时,则可贴临安装;当外壳的防护为IP2X时,则应离开0.8米.
其余,完全同意2楼说的.
回复