正压送风量的确定问题
zy197867
zy197867 Lv.2
2011年04月22日 15:40:30
来自于通风排烟
只看楼主

项目:小于100米、20层的高层住宅合用前室地上、地下部分都正压送风;楼梯间地上部分自然排烟,地下部分正压送风合用前室送风量:按照表8.3.2-4取22000m3/h,(不考虑修正)地下的楼梯间送风量:因为地下部分的合用前室已经送风,那地下的楼梯间是按照表8.3.2-1取25000m3/h,还是按照表8.3.2-2取16000m3/h?其实这个问题很多情况都有,不管高层多层,还是楼梯间和前室互换,都存在这个问题

项目:小于100米、20层的高层住宅

合用前室地上、地下部分都正压送风;楼梯间地上部分自然排烟,地下部分正压送风

合用前室送风量:按照表8.3.2-4取22000m3/h,(不考虑修正)

地下的楼梯间送风量:因为地下部分的合用前室已经送风,那地下的楼梯间是按照表8.3.2-1取25000m3/h,还是按照表8.3.2-2取16000m3/h?

其实这个问题很多情况都有,不管高层多层,还是楼梯间和前室互换,都存在这个问题
zy197867
2011年04月28日 11:05:01
2楼
自己顶自己顶
回复
chailang311
2011年04月29日 10:52:25
3楼
16000 规范上不是有区分前室送不送风的情况吗
回复
haosemi
2011年05月08日 15:40:07
4楼
地下的楼梯间按照表8.3.2-2取,不过规范给的是参考值,自己要计算的,二者取大值
回复
bing-ling
2011年05月09日 17:02:26
5楼
怎么计算?简单说下计算方法,行不?我怎么计算都跟一些前辈不一样?查不出方法哪里有问题了?
回复
chenyu2007818
2011年05月12日 12:29:42
6楼
风速、压差、查表法。设计手册、高规条文说明中有。
你的问题,按其中大值取,大了加余压阀
回复
jjx0710
2011年06月13日 17:32:20
7楼
路过,学习了
回复

相关推荐