市政同行们进来看看,帮忙解决问题!
sammy
sammy Lv.2
2006年04月22日 00:46:42
只看楼主

最近工作中遇到了污水管全线穿越桥梁的问题,长500多米,请问各位同行是否有相关设计资料?拜托各位了!

最近工作中遇到了污水管全线穿越桥梁的问题,长500多米,请问各位同行是否有相关设计资料?拜托各位了!
免费打赏
peakye
2006年04月24日 23:47:36
12楼



穿越桥梁还是穿越河道?
河道多宽?
如果是重力管,根本不要考虑引桥部分。到河边采用倒虹管。
如果压力管,这种大型桥梁设计时应该考虑过河管线通道的。
管径500~600?是重力管径还是压力管径。这个流量可相差太大了。
回复
peakye
2006年04月24日 23:50:40
13楼
如果规划允许就设泵房提升过河。(按道理做污水规划的时候应该考虑了过河问题了)
如果不允许,就倒虹。设计手册上有方法。
回复
dongerbaby@co163
2006年04月25日 12:07:36
14楼
我也不清楚重力流检查井怎么做,我以前做过过河的污水管道,也是泵提升的,在桥墩上做支架,管道外做保温!
但是我想作为污水,自然是重力流好一些,可以节约运行费用,我考虑这样的重力流管道可以和压力管一样作成密封的!
和大家探讨一下,不吝赐教!
回复
zzyong00
2006年04月26日 10:53:21
15楼
做重力流也可以,但是宜做两条,一用一备!将来一条堵时,可以启用另一条,同时,也可以用压力水冲洗被堵的哪条
回复
xzdn6838
2006年04月26日 11:18:50
16楼
如采用重力流个人以为应设倒虹吸,跨过河道肯定不行,危险,影响行洪,
但500m长的倒虹吸有人做过吗?怎样冲洗是个问题
回复
peakye
2006年04月26日 11:37:38
17楼
楼主自己跑哪去了,也不出来解释一下,我们还在这里瞎起劲干什么!!?

穿越桥梁还是穿越河道?
河道多宽?
2006年04月26日 21:33:14
18楼
首先,对污水管应首先采用重力流解决问题。但是,对500米长的管子,作倒虹管是有困难的,如果作管桥,一方面要考虑设计重现期得到最高洪水位能否保证重力流的形成。
个人感觉还是设泵站好些。
另外,楼上有位同志把倒虹管说成重力流,其实倒虹管是压力流的。
回复
sqczm
2007年07月06日 11:20:47
19楼
过桥时如果设检查井,可采用加三通的办法来解决检查井的问题,需检查的时候,只要打开盖板就行了。但三通需注意维护,不要让螺丝生锈了,否则可就不好打开了。
回复
北极冰点
2007年07月07日 17:48:36
20楼
我觉得为了保险,还是采用压力流加两条倒洪管,这样管道不会堵塞,出现故障时采用备用的管道。
回复