市政同行们进来看看,帮忙解决问题!
sammy
sammy Lv.2
2006年04月22日 00:46:42
只看楼主

最近工作中遇到了污水管全线穿越桥梁的问题,长500多米,请问各位同行是否有相关设计资料?拜托各位了!

最近工作中遇到了污水管全线穿越桥梁的问题,长500多米,请问各位同行是否有相关设计资料?拜托各位了!
免费打赏
2youbenrong
2006年04月22日 10:09:49
2楼
以前我们碰到过暖气管穿过河流的问题,我们处理的结果是为暖气管修了座桥,别的水管也从上面走。你看对你有参考没有。
回复
飞鱼
2006年04月22日 12:14:57
3楼
全线穿越桥梁?不知啥意思啊,是要顺着桥梁过河吗?

我也做过几个类似过河的污水管道,不过都是采用污水泵站压力输送的方式
回复
houfd
2006年04月22日 16:05:00
4楼
楼主请说明是压力管还是重力流,管径,埋深,管材,

具体情况具体分析
回复
sammy
2006年04月22日 22:15:04
5楼
首先谢谢大家的支持!不好意思,昨天没说清楚!全线穿越桥梁,管径500~600,必须加压吗?不能重力流?
我觉得可以考虑重力流,设置管桥;当然也可以设泵站加压!大家的意见呢?
回复
sammy
2006年04月22日 22:19:48
6楼
污水压力管,检查井怎么处理?
回复
flyinsnows@co163
2006年04月24日 10:29:29
7楼
压力管还用设检查井吗?在末端设消能井就可以了
回复
ymjtaoer
2006年04月24日 11:14:51
8楼
如果想减少投资,并征的桥梁部门的同意,管道可以直接从桥上的桥边走.这样做也比较安全.建议不要外挂,那样会很危险.也可以看看桥面下有没有位置可供管道铺设
回复
dongerbaby@co163
2006年04月24日 12:33:58
9楼
如果坡度允许,重力流最好了!
可以考虑在桥梁的侧面,借助桥的梁做支架!
回复
yumirengps
2006年04月24日 14:11:59
10楼
9楼 朋友 如重力流 检查井怎么处理啊
回复
liyandeng
2006年04月24日 17:24:20
11楼
穿桥500米的重力流管道,检查井是无法设置的,况且污水管以后淤积堵塞了,清淘怎么办?我不主张用重力流管道。
回复

相关推荐

APP内打开