1、2层是商店,3、4、5是住宅,是否要加消防给水
ttzg
ttzg Lv.2
2003年01月24日 09:43:42
只看楼主

规范8.4.1规定超过6层的底层设商业网点的单元式住宅要加消防给水,上述为5层,可以不加消防给水,但是条文说明里说商店超过一层,要按商店的要求设消防给水,到底应该不应该设消防给水?如果设,是都设,还是仅仅商店设?

规范8.4.1规定超过6层的底层设商业网点的单元式住宅要加消防给水,上述为5层,可以不加消防给水,但是条文说明里说商店超过一层,要按商店的要求设消防给水,到底应该不应该设消防给水?如果设,是都设,还是仅仅商店设?
免费打赏
ttzg
2003年01月24日 10:08:02
2楼
说明一下:是临街门面房,1、2层的每间商店室内设内楼梯,估计一层营业,2层可以放置货品或者可能居住,也可能两层都营业,或者开饭店。如何掌握规范?
回复
go681107sn
2003年01月24日 10:30:40
3楼
都设消防给水
回复
typhoon
2003年01月24日 20:29:34
4楼
按商店考虑!
回复
ysh301305
2003年01月24日 21:14:14
5楼
按商店考虑,那如果压力不够不是要加水泵和等加压设备。我理解为如果建筑超过六层,底层设有商业网点,应按单元式住宅考虑消防;如建筑商业网点超过一层,则应按商店考虑消防给水。六层以下住宅可以不设消防给水。
回复
ysh301305
2003年01月24日 21:16:04
6楼
各位朋友如果有高见,且愿意和我交流这个问题请给YZ-LING@ESATDAY.COM来电,交流探讨!
回复
ttzg
2003年01月25日 00:32:21
7楼
ysh301305:"如建筑商业网点超过一层,则应按商店考虑消防给水。六层以下住宅可以不设消防给水。"--------你的意见不明确,到底设还是不设,是都设还是哪部分设?谢谢答复
回复
ttzg
2003年01月25日 00:36:39
8楼
是否要环状?如何环?
回复
ouyibing
2003年01月25日 09:16:10
9楼
我的理解是只要底层有商业网点的,都要设。至于环状,如果你的室外消防管与生活管分开的话就没必要,如果室外是合用的话就在屋顶连通。
回复

相关推荐