向高人请教:民用多层建筑的大于12米的中庭需要机械排烟吗?

向高人请教:民用多层建筑的大于12米的中庭需要机械排烟吗?
免费打赏
atu110
2006年08月01日 14:09:21
2楼
这个问题我也问过我们的总工,得到的回复是要排,技术措施上写得也很明确,但是有关多层建筑的那本建筑防火规范上没有提到中庭的排烟,我们搞建筑的同志老想钻这个空子
回复
zhangxin135
2006年08月02日 13:38:07
3楼
新的建筑防火规范出来了,对于中庭排烟有要求
回复
pxyong2008
2006年08月03日 15:18:41
4楼


中厅排烟与否不仅取决于高度还取决与体积.
回复
zhangxin135
2006年08月03日 16:01:24
5楼

体积?
回复
陆庭侯
2006年08月10日 16:42:41
6楼
中庭大于12米,就要机械排烟。小于12米可采用自然排烟。中庭体积小于等于17000立方米时,6次换气;大于17000立方米,4次换气;最小排烟量不小于102000立方米/小时。详见高规8.4.2.3
回复
zeng9002@co163
2006年08月11日 00:41:51
7楼
楼上的解答的蛮好 鼓掌
回复
xzj-cy
2006年09月05日 16:50:01
8楼
大于12m就要排烟,但应该与体积没关系。后面的体积是用来计算排烟量的。
回复
zhouyongjin0727
2006年09月06日 14:34:24
9楼
关于中厅排烟问题可以这样来理解:净空高度小于12米的中庭:如果可开启的高窗或高侧窗的面积不小于该中庭地面积的5%,采用自然排烟方式,否则,就要机械排烟。净空高度超过12米的中庭,无论是否开有高窗?开窗面积有多少?均要考虑机械排烟。至于机械排烟量楼上有人说的很清楚,就不重复了。