地下水位很低,还需要做钢筋混凝土防水地板吗?
lsqs
lsqs Lv.12
2011年04月22日 08:42:47
只看楼主

四层框架结构(商业建筑),独立基础,一层地下室(做超市),地下水位很低(勘探没见地下水),这种情况下,有必要做一层250~300钢筋混凝土防水底板吗?

四层框架结构(商业建筑),独立基础,一层地下室(做超市),地下水位很低(勘探没见地下水),这种情况下,有必要做一层250~300钢筋混凝土防水底板吗?
免费打赏
zxc-35
2011年04月22日 09:09:26
2楼
我也很想知道,我们做的一般都加上的
回复
lila
2011年04月22日 11:00:11
3楼
4.1.12防水混凝土结构厚度不应小于250mm;
如果地下室兼做防空用还应参照
回复
fipper
2011年04月22日 11:16:29
4楼
已经这样做了,也很想知道 http://bbs.co188.com/content/170_3314946_1.html

[ 本帖最后由 fipper 于 2011-4-22 11:19 编辑 ]
回复
yyc5795y
2011年04月22日 11:40:48
5楼
1. 建议一般都做防水板。不过,我们过去也有不做的(稍有风险,具体要看审图单位是否反对了)
2. 现在好一些了,“全国民用建筑工程设计技术措施(结构:地基与基础)”5.8.5注:当地下水很深时(地下几十米以下 ),可只采用建筑防潮处理即可。
回复
fipper
2011年04月22日 12:08:34
6楼
地下几十米?要命了。和底板只有一米,怎么办

[ 本帖最后由 fipper 于 2011-4-22 12:19 编辑 ]
回复
hitman888
2011年04月22日 12:15:50
7楼
一般要做,你能保证下大雨的时候不会有问题么?
回复
dz_l
2011年04月22日 12:21:12
8楼
不要看防水板来做,板厚做薄一点,以前也碰到过,结构不做板,怕审图说防水板至少要250,要建筑做一个150mm厚的钢筋混凝土层。光做防水底板没有,你侧墙也要做钢筋混凝土挡土墙。
回复
zhouenlai1231
2011年04月22日 12:44:52
9楼
我们这边审图的都不提这点 地下水很深了我们什么底板都不做 建筑做防潮就行了 况且在全国民用建筑工程设计技术措施(结构:地基与基础)”5.8.5注释中已说明了,完全可以不做防水板。
回复
xfcb55
2011年04月22日 13:01:05
10楼
地下水位很低,况且你地下室又不深,这种情况可以考虑不做防水地板,做防潮层就可以了。控制成本啊。
回复
wjkx2005
2011年04月24日 18:29:48
11楼
不错啊@@@@@@@@@