请问给水支墩的标准图CS345一~六有什么区别吗?
ex9
ex9 Lv.2
2006年04月21日 19:25:36
只看楼主

请问大家给水支墩的标准图集CS345(一)~(六)有什么区别吗?都是给水承插铸铁管道支墩,每个管径的管道内摩擦角一样的不是又六种标准图设计的时候到底怎么选用啊?

请问大家给水支墩的标准图集CS345(一)~(六)有什么区别吗?
都是给水承插铸铁管道支墩,每个管径的管道内摩擦角一样的不是又六种标准图
设计的时候到底怎么选用啊?
免费打赏
水妖
2006年04月23日 19:11:04
2楼
因为管道内工作压力和试验压力不一样,所以要通过计算才能确定选用哪个图集。
回复
ex9
2006年04月25日 23:49:19
3楼
我看标准图上压力都差不多的啊
回复
101spotdog
2006年10月31日 21:24:26
4楼
标准图上(一)至(六)的管道工作压力和试验压力都一样的啊?!

到底怎么选啊,我最近也面临着这个问题,请高人解答一下。
回复
101spotdog
2006年10月31日 21:39:44
5楼
找到差别了,有的是构造不一样,但是有个“作用力”这一项,(一)~(六)每套都不一样,不知道是不是指支墩能承受的最大荷载....

但作用力为“0”又怎么解释啊,总不能是压力管给支墩的荷载为0吧?
回复
101spotdog
2006年11月01日 15:34:32
6楼
几大斑竹也进来指点一下啊,这么有技术含量的问题......
回复
101spotdog
2006年11月02日 09:52:10
7楼
顶起来
回复
101spotdog
2006年11月06日 08:49:51
8楼
我再顶
回复
101spotdog
2006年11月08日 12:34:54
9楼
那么多高手,没人作答一下?
回复
易先生
2006年11月14日 00:12:31
10楼
我没看过这套标准图,你能不能把相关差异数据列一下。
关于“作用力”的区别,初步估计是一下几个可能

1. 如果是固定支墩,作用力大小和弯头角度有关。
2. 是否是不同支墩对应不同的水压力。
3. 是否是不同支墩,其背面的持力原土壁是不同的
回复
huang_7611
2008年05月05日 14:51:20
11楼
我也想知道,是怎么回事啊!
回复

相关推荐