隔离变压器为什么带负载合闸会瞬间挑战
guozaikui
guozaikui Lv.2
2011年04月21日 11:05:23
来自于变压器
只看楼主

因我们单位有一路照明回路,因部分线路采用地下直埋电缆的方法。现在出现相线接地现象。地面有破土维修,无奈之下我给此回路中装了一台隔离变压器将电气联系隔离。但是在合闸时,只要次级不予负载断开,就会出现断路器短路跳闸。如先不带负荷合闸,然后再投入负载则没任何问题。我想请教一下,这 是什么原因?还有我这种处理的方式正确吗?有什么隐患?

2011年04月21日 12:54:36
2楼
处理方法明显的不正确!
既然相线有接地故障,你应该去查出故障点。你中间加多一个隔离变压器有什么作用呢?你以为这样就把故障给隔离啦?
回复